![馬上有錢 馬上有錢](images/common/horsemedal.gif) ![馬到功成 馬到功成](images/common/horse_medal.gif) ![月火輪 月火輪](images/common/pr-01.gif) ![劍火輪 劍火輪](images/common/pr-02.gif) ![飛火輪 飛火輪](images/common/pr-03.gif) ![光火輪 光火輪](images/common/pr-04.gif) ![雪火輪 雪火輪](images/common/pr-05.gif) ![旗火輪 旗火輪](images/common/pr-06.gif) ![愛火輪 愛火輪](images/common/pr-07.gif) ![風火輪 風火輪](images/common/pr-08.gif) ![日火輪 日火輪](images/common/pr-09.gif) ![樂火輪 樂火輪](images/common/pr-10.gif) ![攝影勳章(B) 攝影勳章(B)](images/common/e5.gif) ![悠嘻猴(女版A) 悠嘻猴(女版A)](images/common/12f.gif) ![活力之星 活力之星](images/common/1234567890.gif) ![常住居民 常住居民](images/common/123456789012.gif) ![魅力公主 魅力公主](images/common/medal104.gif) ![聖誕勳章(A) 聖誕勳章(A)](images/common/xmas1.gif) ![聖誕勳章(B) 聖誕勳章(B)](images/common/xmas2.gif) ![大紅燈籠 大紅燈籠](images/common/2-14.gif) ![炮竹除舊歲 炮竹除舊歲](images/common/216.gif) ![財神降臨 財神降臨](images/common/99zx.gif) ![恭賀新年 恭賀新年](images/common/216a.gif) ![福虎勳章 福虎勳章](images/common/216b.gif) ![馬德里體育會 馬德里體育會](images/common/medal_hs.gif) ![熱剌 熱剌](images/common/hotspur_medal.gif) ![皇家馬德里 皇家馬德里](images/common/royal_medal.gif) ![利物蒲 利物蒲](images/common/lp_medal.gif) ![德甲-拜仁慕尼黑 德甲-拜仁慕尼黑](images/common/bay_medal.gif) ![曼聯 Captain 曼聯 Captain](images/common/medal_n63.gif) ![巴塞隆拿 Captain 巴塞隆拿 Captain](images/common/medal_n69.gif) ![阿仙奴 Captain 阿仙奴 Captain](images/common/medal_n67.gif) ![車路士 Captain 車路士 Captain](images/common/medal_n65.gif) ![管理員 管理員](images/common/1xx.jpg) ![美食勳章 美食勳章](images/common/141.gif)
|
滅火劑爆破具殺傷力
昨日發生意外的消防氣樽,裝有屬於FM-200的環保滅火劑,可迅速撲滅各種類型火警。
FM-200是氣體性滅火劑,無色無味,不含溴和氯元素,對大氣中臭氧層無破壞。一般以液態加壓儲存於鋼瓶容器內,當FM-200藥劑啟動經管路及噴嘴噴放時,自然氣化為氣態,迅速與空氣混合,是一種清潔又無污染的快速滅火藥劑。專門用於撲滅發生於電腦儀器火警,其特點是不會污染火警現場及符合環保要求,不會侵蝕各類設備及材料。同時被廣泛用於高價值儀器設備、藝術品儲存及展覽場地、室內及地下油庫、易燃品儲存室,以及停車場等。
滅火劑若洩漏爆破,產生的強氣流具殺傷力,足以傷人。有關方面應定期檢查滅火劑容器鋼瓶壓力,控制盤信號測試應正常,以及氣體噴放指示燈是否正常。測試時應先將電磁閥拆除,才能開始進行,避免藥劑擊發放射。宜定期檢測系統的集流管、高壓軟管、管網會否洩漏,檢查噴嘴方向是否正確,並確保無堵塞。 |
|